如果是测量导电介质,LC300必须要选择带绝缘层的;
如果是非导电截止,不带绝缘层,理论上也可以测量;
但是测量固体的连续量,建议不要用射频导纳技术;
1,介电常数太低,测量不是很准;
2,固体物料会破坏绝缘层(PFA塑料)
3,如果仓体不是金属线性仓结构(圆柱形,直方形等),尤其是水泥仓,很难实现射频导纳的接地电极问题;对于固体,加套筒显然是不合适的;加金属棒或缆,要和射频导纳外壳用导线导通;通常还是不能保证足够的电容值来保证测量稳定;
3,粉尘很容易粘附在探头上,当然用射频导纳有抗粘附的作用,可能会比传统电容好一点;
总结:这年头给你推荐射频导纳测固体连续量的不是奸商就是菜鸟,这个应用雷达已经很成熟了,成本也降了很多很多了。