恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-13 19:52:31
3楼
你不是说直连么?你的直连是啥意思么?
直连,和路由器有关系么?路由器在哪里呢?
你是新的PLC么?
你怎么知道它的IP一定是你说的那个?
直连是指电脑用一根网线与PLC连接。中间没有任何网络设备(装置)。
在连接一台未知的1200/1500或其他新的、旧的(别人设置过IP)PN设备(PLC、PN变频器、触摸屏、摄像头等等)的情况下;
1、连接的电脑网络端口需要一个IP地址。通常,这是网络中的DHCP服务器给你分配的。但因为是直连(不存在DHCP服务),没“人”给你分配IP地址,所以需要“有人”给你分配一个IP地址。
2、被连接的PN设备或装置可能有默认的IP地址(出厂的;别人设置过的);也可能没有(0.0.0.0)。
怎么办?
简单,由博图来完成。
左侧项目树下,有个在线访问!打开它,选择那个与PLC连接的网卡(是哪个就选哪个)
展开,双击更新可访问的设备。
这时,将使用LLDP(底层链路发现)协议找到所有属于西门子的PN设备。
显示该设备的MAC号;如果设置过IP,将显示IP。
点击那个设备,你就看到设备型号、版本以及设置名称和IP地址的选项。
对于PN设备,名称一定要有。
然后,你再去按照显示的去组态(版本要一致),然后再去连接PLC等。
如果你的电脑没有IP地址。博图这时会提示并建议一个合适的IP地址,需要你接受。它会帮你修改你的电脑端口的IP地址。
当然了,如果你安装了什么360杀毒软件,杀毒软件为了保护你的“权益”不受侵犯,拒绝修改;那你就连接不上了。
博图对此也无能为力,您只好请求杀毒软件的供应商协助解决。如果杀毒软件供应商不想帮助您。只能自己想办法喽?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主