首先跳转的目标位置能用M40001吗?我考到程序里报错?程序修改如下,注意标注增加和修改的注释,应该是能够满足要求

      A(

      L     "提取罐数据".提取系统[1].步段字

      L     40

      ==I

      )

 JCN   M40001

      FP  "提取罐数据".其他[1].FP_BOOL    

JCN M40003

      L     0

      T     "提取罐数据".其他[1].TIME[1]

M40003: NOP 0

      AN    DB10.DBX17.7

      AN    DB10.DBX8.7

      A     "1S_Pluse" 

      FP     M80.3   //增加,找一个没有用点  

      JCN   M40002

      S         M40.0              

      L     "提取罐数据".其他[1].TIME[1]

      L     1

      +I

      T     "提取罐数据".其他[1].TIME[1]

M40002 : NOP 0

      A(

      L     "提取罐数据".其他[1].TIME[1]

      L     10

      >=I    //修改

      )

JCN M40004

      R     M40.0   //增加

      L   0          //增加

      T     "提取罐数据".其他[1].TIME[1]   //增加

      L     41

      T     "提取罐数据".提取系统[1].步段字

M40004:  NOP 0

M40001 : NOP 0