回复:关于PC与MM440通过29.30号端子通讯的参数设置问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22836
  • 精华

    875
  • 被关注

    1209

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-14 11:07:03

9楼

如果你是调试用,最好是买个KIT(MM4专用的232 连接器)。

如果是控制用,要是PC机,可能自制的双绞线更好用(就是两线)。否则等电位要做得很好。


其实,在变频器侧也能检查通讯的问题。

2025:拒收的报文计数器;如果通讯时,计数器有变化,说明信号有错误、干扰、没有做好等电位;如果断开通讯,计数器仍然计数:通讯端口已经损坏。

2024:无错误报文计数器;正常通讯,它应该一直变化。

2026-2031计数器;分别指出是哪里出错啦。(帧、校验、报文长度)

只要不断电,它会一直保存。通过它们检查通讯质量。

如果你做得正确,那么就应该2024一直计数,其他的都是0.