如果你是调试用,最好是买个KIT(MM4专用的232 连接器)。
如果是控制用,要是PC机,可能自制的双绞线更好用(就是两线)。否则等电位要做得很好。
其实,在变频器侧也能检查通讯的问题。
2025:拒收的报文计数器;如果通讯时,计数器有变化,说明信号有错误、干扰、没有做好等电位;如果断开通讯,计数器仍然计数:通讯端口已经损坏。
2024:无错误报文计数器;正常通讯,它应该一直变化。
2026-2031计数器;分别指出是哪里出错啦。(帧、校验、报文长度)
只要不断电,它会一直保存。通过它们检查通讯质量。
如果你做得正确,那么就应该2024一直计数,其他的都是0.