发布于 2016-10-12 13:23:36

8楼

不是加不加个40000的问题。

MODBUS TCP 是个标准呀。各种厂家的PLC 谁知道 IO数量有多少?存储区域是多大?所以制定一个标准,把所有的 DIO 位;AIO字的;存储区的位/字 统统都一气儿分配好了。各厂家都执行这个标准。都能理解接收到报文含义。


分配给MODBUS TCP的端口502也是同样的道理。不一定非得是502! 一个MODBUS TCP服务器,可以定义有502端口用于 内存字访问,还同时可以用另一个端口503用于 DIO 位访问;只要不用默认的标准端口号就可以。所以,要看厂家模块是怎么定义的。


 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?