回复:请问为什么200的PID调试面板没有输出

wjh930929

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游士

注册时间:2015-12-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-11-17 11:54:03

2楼

展开查看
以下是引用后学习在2016-11-04 20:58:19的发言 >楼主

请问一下,PID调试面板在有输入,有设定的时候,为什么没有输出。设的过程值是6400-32000,对应0.0-100.0的给定。就是0.0-1.6MP的压力信号。过程值反回来不到10000,给定0.37MP,我把这个值转换成百分数,就是用0.37除以1.6,乘以100.作为给定。然后用调试面板,输出一直是6400。用手动调整,输出6400。用自动调,立刻就结束,不知道为什么。输出一直6400。调用这个PID时,用的是一个常开点,当选择自动控制时,这个开点变成闭合。然后把手动/自动输入变成1。请问各位师傅是为什么没有输出,现在正在现场调试,晕头转向也不明白。

你是用百分比来的吗?那你应该在向导里把给定范围底限和高限设置成0-1.0,而不是0-100的!0-1.0才是以百分比的形势来调节的,还有就是你的PID如果有手动模式,那么我记得PID好像默认的是自动,常开点闭合才是手动的

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33139条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。