回复:V90 PN 通过通讯给定使能 去使能手动转动伺服在使能会回到去使能位置问题

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20581
  • 精华

    394
  • 被关注

    1432

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-03-23 19:22:39

3楼

 呵呵啦,111报文实现的定位,位置值是从PLC传下去的,位置给定值在哪里呀?


在PLC的数据块里!!!


楼主去使能后挪动轴,数据块里的给定值变了没有啊?PLC通过报文传下去到V90驱动器的值变了没有?


没有!!!


挪轴的时候断电了吗,没有,那挪动的位置差驱动器是记住了的,他无力反抗啊,因为楼主去使能了,但使能后,满血复活,谁也阻止不了它回到目标位的决心啊。


跟版本没啥关系,楼主还是对位置环在驱动器上,通过总线控制的技术的特点不熟悉,过两天想它动却又不动的时候,再想想我今天说的。


说白了,楼主的做法是自寻烦恼,给自己挖坑!


V90PN很热门,用好不容易,观念要转变,技术要更新,打铁还要自身硬!