回复:Modbus总线通讯和通过串口服务器进行通讯的实现方法?

冬天里的雪

  • 帖子

    137
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠客

注册时间:2016-12-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-03-24 12:51:24

7楼

展开查看
以下是引用kayan在2017-03-24 08:58:53的发言 >

MODBUS 不是绝对不可以的,要看你的运动性能要求,四个伺服轮训并不是很多,只不过伺服控制器想要地址都不在一起,有些伺服是可以调整顺序的,把设置数据都整理到挨着的地址,这样就能做到一次轮训4读4写,周期会缩减。现在很多伺服都支持MODBUS,西门子V90、富士的、台达的、国产几乎是标配了。方案都定下来了,件也采购完了,能帮想想办法就表达一下,上来就这不行那不行的,谁都知道选好的选贵的,做完了不挣钱白玩呀?

串口服务器应该是没必要, Modbus总线轮询4台伺服问题不大, 就是启动和停止状态的采集会有点滞后, 稍微影响节拍, 如果能压缩通讯地址的话速度会快很多。 对节拍要求不是非常高的情况, 我觉得没有问题