回复:前几天做的设备跟德国晶圆研磨设备通讯,采用的是PN耦合器,这个优缺点在哪?比直接PLC通讯优劣如何?

城诚

  • 帖子

    113
  • 精华

    2
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2016-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-19 16:26:15

3楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-07-19 08:34:47的发言 >1楼

 使用耦合器的优点是不需要考虑第三方系统的地址冲突问题,

如果不使用耦合器就要与第三方洽谈协调了,并且在设计阶段就要进行协调,例如你的CPU的IP地址是192.168.1.1,对方的CPU的IP地址也是192.168.1.1你认为这样可以正常通讯吗?如果在他们之间加一个总线耦合器那完全是不同的结果,这个耦合器看起来多此一举,但是其实保障了我们的项目与第三方的通讯可以快速接入第三方的系统提供了一个很好的选择项。这样就避免了日后到了现场吵架,你让他改IP地址,他让你改IP地址,如果出现了这个局面,那么我们的前期设计都需要修改,例如组态,例如电气图纸等等!


总结:DP耦合器,或者PN耦合器作用还是比较大的!特别是在DCS系统上

除了这个优点,还有其他的么?那就没有缺点么?还请讲讲

学无止境,与人为善!