以下是引用Letham在2017-07-19 08:26:26的发言 >19楼

你的系统架构是什么了?

3台S7-300 与16个 S7-1200通讯? 每台S7-1200都要与三台S7-300通讯?
如果是这样,这样做的理由是什么?是否有必要。

建议 是每台S7-300 通过智能设备方式,下挂一些S7-1200 ,然后三台S7-300 之间,通过S7通信,读取其余S7-1200的数据。

如果非要每台S7-300 与16台S7-1200通讯,只能部分采用PN IO 的智能设备方式,其余采用S7通讯方式,比如某个S7-300 与5台S7-1200 采用PN IO 方式,其余11台采用S7。

16台设备是1200,客户要求程序一样,屏幕设定ip。

三套辅机,为16台设备服务。还要求三台停电互不影响。

原来是用欧姆龙做的,貌似日系这样做很方便。


315只支持14或15个s7连接。估计最后折中下,16个plc分为8组好些。