恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-20 11:46:16
20楼
你的系统架构是什么了?
3台S7-300 与16个 S7-1200通讯? 每台S7-1200都要与三台S7-300通讯?
如果是这样,这样做的理由是什么?是否有必要。
建议 是每台S7-300 通过智能设备方式,下挂一些S7-1200 ,然后三台S7-300 之间,通过S7通信,读取其余S7-1200的数据。
如果非要每台S7-300 与16台S7-1200通讯,只能部分采用PN IO 的智能设备方式,其余采用S7通讯方式,比如某个S7-300 与5台S7-1200 采用PN IO 方式,其余11台采用S7。
16台设备是1200,客户要求程序一样,屏幕设定ip。
三套辅机,为16台设备服务。还要求三台停电互不影响。
原来是用欧姆龙做的,貌似日系这样做很方便。
315只支持14或15个s7连接。估计最后折中下,16个plc分为8组好些。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主