回复:S7-300 CPU 319 硬件组态问题, 重新修改交换机名称后,CPU无法启动 。。。。。。。。。

miy_GreenPower

  • 帖子

    288
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-31 20:32:16

2楼

展开查看
以下是引用kinkin在2017-07-31 10:29:00的发言 >1楼

 你更改了PN设备的名称,导致网络通讯错误,目前应该可以通过添加相应的诊断组织块让CPU启动,但要解决问题,还是要修改你更名的的PN设备,使之与组态一致。

谢谢你的回复, 不过经过我的排查,在线设备和离线配置 都是一致的! 很奇怪,问题依然从在,我只是动了 交换机设备名! 


不过还好,我重新把硬件组态中的 CPU删除了,然后重新插入CPU ,和CP343-1   重新编译下载就可以启动了 !



物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!