恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-02 21:21:10
6楼
在找答案在看到了相似问题的回复内容(回复后才看到了此贴):
我回答这个问题有班门弄斧的嫌疑,因为我只用过LOGO与第三方触摸屏的通讯设置。
仅供参考,防止误导。
1)Logo上TSAP设置为02.00,Daserver上TSAP的设置也设置为02.00或二者均设置为20.00试试。
2)根据最右侧的图片,您选的应是最新版本的LOGO8 FS4。默认IP地址:192.168.0.3 。将二者的子网掩码设置为255.255.255.0 ,默认网关设置为192.168.0.0试试(我是将LOGO与触摸屏的子网掩码及默认网关设置相同,IP在同一网段);
3)编程用的PC我采用的是固定IP。
4)在LOGO的以太网连接设置中(最右侧图片),您添加的是服务器连接(与触摸屏直接连接时我选择的是此项),改为 客户端连接试试。
5)这个链接是我找到后上传的0BA7的此类应用相关资料。
如何使用PC Access 访问LOGO!0BA7 参考资料-技术论坛-工业支持中心-西门子中国
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1252638&b_id=28&s_id=0&num=2#anch
谢谢你的资料,这个文档我之前也看过,我参考他的TSAP的设置。包括高山孤影的建议,这些天都试了个遍,都通讯不了。
于是想先装个PC Access先试试,通讯上了再去折腾Intouch。今天装好后按照这个文档试了还是不行,严重怀疑人生了。
我在想是不是LOGO的访问控制设置上会有影响么?
再描述下我的测试状态:
1、LOGO固件版本LOGO! 8.FS4 1.81.01.27.6816C
IP地址:192.168.0.3 掩码:255.255.255.0网关:192.168.0.1
2、PC系统:Win7旗舰版64位
装有LOGO!Soft Comfort V8.1、Intouch 10.5(含Daserver)、PC Access1.0 SP6
IP地址:192.168.0.8 掩码:255.255.255.0网关:192.168.0.1
PC和LOGO肯定在一个网段内,因为LOGO软件上传下载都没问题,浏览器也能登陆看到LOGO状态
3、在提问前我也查了好多资料、自己也试了,看了大家的建议也都试过了。特别是对TSAP的认识。
虽然目前还没连上,但是也算学了不少东西了。
我自己的猜测:
1、就是LOGO的那个访问控制会有影响么?
2、LOGO的固件版本会有影响?没插SD卡有影响?感觉应该不至于,因为在youtube上有人0BA7成功的。。
3、还有哪些关键的相关设置没有设好?
4、软件或是通讯端口冲突了还是杀毒软件有影响?(一会关了杀毒软件去试试关了)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主