回复:处理一起840D 伺服轴超程报警的过程

隐身人

版主

  • 帖子

    10933
  • 精华

    73
  • 被关注

    652

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-30 08:22:21

1楼

多观察几次,设备通常这种报警因上电时序受各种因素干扰所引起,但这种干扰是偶然的,所以不是每次都能看到,多观察几次,让偶然成为必然就容易判断了

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu