回复:S120 CU310 DP STARTER软件电机优化 没有启动图标

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36152
  • 精华

    446
  • 被关注

    1368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-30 16:00:19

2楼

用STARTER启动变频器,第一步是在线状态,不能离线。

第二步是,左侧的向导,打开手动面板后,要点击那个灰色的长按钮,设置好时间。默认1000,可以增加到5000,然后就会出现选勾的小方块和启动停止两个带颜色的按钮,使能选勾。并操作启动即可。