恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-26 19:29:48
5楼
这个问题确实难到我了,感觉比较复杂。
低速段,如果电流连续的话,理论上就不应该嗡嗡响。看你的图片,采样周期太长,导致看不出细节,所以,分析起来就比较棘手。
1、理论上,低速时,导通角太小,电流容易不连续,机械特性就容易有问题。所以,传统上,对于大容易的负载,直流侧要加平波电抗器,并且,讲究一点的要加双值电抗器,主要就是要解决电流不连续的问题。我不知你的这个系统中,是否有平波电抗器?参数选择是否合理?
2、装置本身对编码器的分辨率也是有要求的,不同的分辨率对应着不同的可检测的最高转速及最低转速。这个可以从手册中查到。看你的系统,转速也就在20-30RPM的样子,通常,编码器的分辨率至少也要在4096,且要加一个升速箱,以便可以有效的检测到低速。不知你的系统在这里的配置如何?
3、最后一点,就是你的这个12脉动,是否是按西家官方推荐的方式做的?是否能正确的做完电流环的优化?
请填写推广理由: