恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-05-23 12:20:24
1楼
1)2)3)本身就是命令
P0809[0] = 0,P0809[1] = 1这两条指令结合起来看,意思是CDS0的参数复制到CDS1
P0809[0] = 1,P0809[1] = 0这两条指令结合起来看,意思是CDS1的参数复制到CDS0
P0809[0] = 0,P0809[1] = 2这两条指令结合起来看,意思是CDS0的参数复制到CDS2
P0809[0] = 1,P0809[1] = 2这两条指令结合起来看,意思是CDS1的参数复制到CDS2
P0809[0] = 2,P0809[1] = 0这两条指令结合起来看,意思是CDS2的参数复制到CDS0
P0809[0] = 2,P0809[1] = 1这两条指令结合起来看,意思是CDS2的参数复制到CDS1
P0809[3]就是开始复制的命令参数,将P0809[3] 设置为1,意思是开始执行以上设置的复制功能
CDS叫控制参数组,例如P0700有三个下标,In000,In001,In002,这三个下标分别就对应的是CDS0,CDS1,CDS2,假设P0700参数的In000=1(面板启停),In001=2(端子启停),In002=5(通信启停),这三种启停方式可以同时配置到V20变频器中,可以通过CDS组的切换实现以上三种启停方式的切换,不需要重复修改参数。
4)P0810和P0809之间无任何关系,P0809只用于复制,P0810和P0811两个参数组合起来决定哪个CDS组生效。
P0811=0,P0810=0,意思是CDS0生效
P0811=0,P0810=1,意思是CDS1生效
P0811=1,P0810=0,意思是CDS2生效
P0811=1,P0810=1,意思是CDS2生效
从上边分析可以看出,CDS0和CDS1之间的切换只需要P0810控制,CDS0和CDS2之间只需要P0811控制,本课程中只有CDS0和CDS1之间的切换功能,所以只需要控制P0810的状态。
722.1代表DI2端子的输入状态,输入为高电平722.1=1,输入为低电平722.1=0,将722.1设置到P0810中,通过端子的通断状态间接控制P0810的0/1状态,达到CDS0和CDS1之间的切换