单独变压器给这个执行器单独供电,然后变压器输出的任一一根线接到执行器公共端和PLC模拟量输出的M、变压器输出的另一根线接执行器的+24V,PLC模拟量输出的+接到执行器的VDC/mA。

这种有交流的情况下,千万别多个设备公用一个变压器,否则很容易出问题。