软件版本是博图V17,HMI选择的是KTP 700Basic PN,版本号选择16.0可以正常 下载,选择17.0提示缺少面板映像。已经安装了 SIMATIC_WinCC_Panel_Images_V17
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1725747&b_id=5&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0
你没看到,V17还有个DVD4么。
需要安装镜像包
SIMATIC_WinCC_LegacyPanel_ImagesV17 和 SIMATIC_WinCC_Panel_Images_V17都安装了,还是不行,谢谢
OS更新试试
需要 选择下 映像路径,在prosave OS更新 有个映像路径
使用ProSave软件 OS 更新
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/2ndbasicpanel/q1_download/faq9_2ndbasicpanel_download_os_prosave.html
谢谢各位老师,问题已经解决。解决方法如下:使用ProSave 把HMI的OS更新到17.0,然后再使用博图,博图中把HMI的版本更改到17.0,就可以正常下载了。直接使用博图提示找不到面板映像,可能是我安装了两个版本的博图引起的,也可能是其他原因,没有再一一去试。如果碰到ProSave连接不上HMI的情况,注意检查一下控制面板中PG接口的设置。(SIMATIC ProSave在开始菜单中可以找到,这个小软件可以做HMI的维护)
多个版本Portal安装在同一台计算机时,Prosave中默认的路径为最后一个版本。例如先装V17,后装V16,那么Prosave默认镜像位置为V16的路径。建议使用Prosave手动做OS更新,然后直接下载项目。
项目从16拷过来的。一直以为HMI是17。特意看了下,结果还真是16。改成17后,也能正常下载。我的是VM里。只安装一个TIA。
有其他两个安装文件没有安装。
为了优化标准安装的规格,自 TIA 博途 17 版起,所有 SIMATIC HMI 操作设备的设备图像都将转存到附加 DVD 上。如果您想要转移 SIMATIC HMI 操作设备,请安装“SIMATIC WinCC Panel Images V17”DVD 上对应的图像文件。
请教这个哪里去下载,给个链接,学习谢谢
根据博图版本选DVD3文件安装就好了
可不用ProSave软件更新固件版本,安装镜像文件后,直接下载项目就会自动进入固件更新。更新完成后屏会重新启动,博图会报项目下载通讯故障,等屏重启结束后再下载一次项目就行了。
少安装了镜像文件
可以安装一下SP1文件试试的
如果是15.1。0.0之前的老版本,还需要安装一下DVD4,参考官方教程
博途软件安装与介绍
https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=4607
我发现我也遇到过这个问题,重装系统解决了
少安装东西了呗。
同问题 ,学习了,以前都是改老版本下载的
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录