西门子工业支持中心,以专业共创价值!
登录后可享:
还没有账号?
登录后可查看消息记录
登录后可查看收藏记录
登录后可查看历史记录
热搜词:1847工业学习平台以太网通信3RT1(95A以下)产品退市声明
西门子官方商城
扫码分享好友 任选多种好礼
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1789502&b_id=4&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0
上位机做个点置一,写入PLC,plc判断这个点。
加心跳信号
上位机与 PLC进行时间同步,,,,把上位机的分钟写到PLC 存储区........读取PLC的分钟.....如果差的多了说明就掉线了
没有系统变量链接
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/300list/comm_list26.html
但是可以自己做一个PC侧的心跳信号,PLC通过系统时钟做周期读取。
楼上方法可行,试试看!
上位机通过S7.NET链接到S7-300PLC,最近上位机程序容易闪退,PLC端能否知道S7.net通讯是否成功,如果失败,PLC端需要报警停机
////////////////////////////////////////
与上位机做心跳通讯, 可以PLC 发送1个数据,周期型的接受来自PC端的反馈,例如 加法,
1. PLC TO PC 1 PC TO PLC 1+1= 2 PLC TO PC 2 2+1 反回, 3 3+1 返回,周期内得不到正确的运算结果,哪怕发送了数据 或者延时发送,也判定为通讯故障,这样周期性循环。
如果需要PLC 报警则 可以用指示灯,蜂鸣器等,明显标识物进行警示,如果需要PLC 停机,则可以调用SFC46.