31楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-05-09 22:47:41的发言 >29楼

我觉得大概率是你跑偏了。


工艺轴的脉冲轴是如此,通过总线通信实现的工艺轴也是如此吗?

以下是引用看雪001在2024-05-07 19:43:39的发言 >28楼:细看此贴,只有12楼...

引用28楼详细内容:

细看此贴,只有12楼的回答与楼主的问题沾边!

8楼的回复给了官方文档链接“如何停电保持当前位置”,并没有回答“断使能”之后的另一种情况。

楼主的问题究竟是什么?因为一直没有再回帖,得不到确认。他的问题实际上不在驱动器侧,而是在PLC侧,可是他并没有意识到,因此发帖是在sinamics版区。

对于使用工艺轴编程的方法,驱动器侧是工作在速度控制模式的,位置环在PLC侧。使用工艺轴的“MC_Power"(即楼主所说的使能轴),这个功能块在”禁用轴“(断使能)之后,默认的就是原点丢失,使能轴之后必须重新设置零点才能做绝对定位。

为什么这个功能块是如此的逻辑呢?一般这个MC_Power接口”enable“信号是连接外部诸如紧急停止、极限开关等信号的,一旦断使能发生时并不能确定”减速度“,也就不能确定开环控制的当前位置,重新使能之后保守的做法当然是重新寻找零点。

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/10-Technology/03-MC/08-FAQ/02-HOME_FAQ.html#_Toc8

官方文档给出的停电后位置保持,仅仅作为断使能后处理的一种参考,而且对于标准化编程用户而言是毫无意义的。



我这里所说的”标准化编程“,是指用方程法(function)代替算术法解决”鸡兔同笼“问题的一种思维。

“第一种是不看能,第二种是不可能”,但丢失原点,你总得帮他找到一个“自洽”的可能啊!

我将这种可能展示出来,顺便也是吐槽MC_power功能的强势,非得让用户断使能之后必须设置原点,就不能弹出报警,给用户两个选择,确认当前位置原点没有丢失,或者已经丢失了重新设置原点。

大道至简,知易行难