以下是引用kdrjl在2024-07-29 10:37:59的发言 >4楼

从PM240-2的手册看,电机抱闸控制继电器是需要外置的。内部只提供抱闸控制的DO输出信号。抱闸控制继电器需要选购或第三方的外置。


西门子提供的外置电机控制抱闸继电器,叫安全停车抱闸继电器。它有专门的控制信号接口,是安全功能的连锁。


也就是说,PM240-2只提供了抱闸控制信号输出,不提供抱闸继电器的硬件。

这就比较简单了,确认你的设备制动如线圈的电压及电流,配套相应的中间继电器,如我这边喜欢使用OMRON的LY2NJ继电器来控制离合刹车线圈。