回复:3个单机变频器共直流母线,但是3个单机的输入电压不一样,会导致什么后果。

龙云浪子

  • 帖子

    1321
  • 精华

    12
  • 被关注

    43

论坛等级:至圣

注册时间:2014-10-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-30 10:40:22

1楼

会有可能,但是几率比较小。空载时母线电压会以高电压输入那台为准,负载运行或者加重时电压会被拉低,低电压的输入则作为储备和补充,整体母线电压维持在一个相对均衡的水平,正常运行应该没问题。
当然340v的电源属于异常偏低的水平,应该改善一下。建议排查一下是不是供电距离过长/导线过小导致压降过大,还是变压器容量不足、输出电压错误调低,或者无功功率补偿不足或者损坏等等。
个体职业者。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。