以下是引用手机用户20200311TN22NJ在2024-07-29 20:54:43的发言 >0楼:2012年公司里新进一批800KW S120装机柜驱动,今年夏季频繁的报驱动过热,查看r37参数超过60℃引发报警停机,领导要求拆开最严重的三台装机柜清理堵死的风道,没办法只能硬着头皮接下任务,查看装机柜手册结构后开始动手,停电,验电,挂地线后开始工作,拔掉模块几个插头,有光纤插头,测温插头拆风机,拆功率模块,就是一堆拆螺丝的活,将功率模块抽出(一块功率模块估计有80公斤)抬下来轻放,又是一阵拆螺丝,取下绝缘有机玻璃罩壳,拆下金属护板,电容器组,IGBT,触发板,CT,剩下的就像台式电脑机箱,可以看见散热风道都给油灰堵死了,用高压水枪冲洗干净晾干,查看触发板和IGBT挺干净,电容器组很脏,S120模块化设计确实比6se70方便,但对使用环境要求过高,没有6se70皮实,由于风道不畅通,散热困难,每组都发现电容器有漏液现象,测了D值还可以,但还是更换了新电容器,随后按原路回装完毕,万能表测试一下正负极对外壳可短路,随后找三个大力士抬着80公斤左右的模块,对准槽口小心翼翼装上,插好插头完毕,拆装过程中一些细节不具体描述了,都是干电气基本功,通电启动后观察母线电压,电流,扭矩等值没问题清理现场提桶走人,工作完毕。