回复:cu250s-2pn在线显示需要维护

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    20697
  • 精华

    395
  • 被关注

    1444

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-30 22:58:07

7楼




应该没有变化,或许装置的接口电源因载荷较大启动不了,驱动不了CU了。

(这未指楼主的问题,而是K版提的问题)

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7955条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。