以下是引用zhangli0在2024-07-26 11:01:06的发言 >8楼

安全IO在安全程序里面变成,普通IO在普通程序里面编程,然后在普通程序里面使用安全IO的程序块状态。这样就不会报错了。

我尝试着了解了一下。发现安全程序不支持很多数据类型。例如IEC_TIME等。请问我能否在普通程序写好主要逻辑,最后的在安全程序里写个输出。


这样的程序和完全的安全程序效果是否一致?