6楼

1)如果选用16点的IO模块,应尽可能选用带AUX辅助端子的底座

2)0DA的底座是必须要选的,一个机架至少要有一个0DA的底座

3)每一个0DA的底座都是一个新的电势组,最大载流量10A

4)0BA的底座则是从左侧底座取电源的

5)0DA0/0BA0的底座是不带温度补偿功能的

6)0DA1/0BA1的底座是带温度补偿功能的,当模拟量输入模块是接热电偶时需要选配

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download