我有一个系统,CPU是1200 远程IO用的是第三方的,然后现场交换机和光电转换器用的都是第三方的,现在是主PLC1里面带的远程IO没有报看门狗时间到,但是通过光缆到1200CPU的会报看门够时间到,大家帮忙看看我这个远程IO的看门够时间设置有问题么?还有就是我这个有问题该怎么设置???现在是每天不定时的报
提问者:环保控制师
S7-1200CPU的循环扫描时间,被称为看门狗时间,默认设置是150ms,最大可修改为6000ms。可以看一下和从站通讯的更新时间和看门狗时间是多少,如果条件允许可以适当放大