以下是引用20241126105067在2024-12-23 17:55:27的发言 >0楼

组态简化后如第一张图,这个项目有一定的冗余要求,要求任一线缆、模块故障后都能继续运行(S1的断联打算程序解决)。如果组环网,变频器(S1)和接口模块(R1)就没法直连,要很多冗余交换机。成本原因,想组线性拓扑。有几个问题想问一下大佬们。

  1. ET 200SP R1两个接口模块间不能直接通信吧,所以我这种组态方式应该是线性拓扑而不构成环网吗?

  2. 是否有必要只使用X1 P1R这一个端口,将变频器和ET 200SP R1手拉手串联起来构成一条很长的线路?(因为我看手册里X1双端口都用上的都是环网)

谢谢!

备注:图中交换机有连接从站,省略了;变频器有很多个串联,有的冗余有的单机,为了方便观看只表示为两个;CPU是1517H-3PN。

关于为何不用MRP环见第二张图上。R1组MRP环要求是双环,因为部分变频器不是冗余的,变频器为奇数个,所以只能串到一个环网里,这样的冗余效果很差。所以成本加冗余效果考虑下打算组线性的,见第二张图下。




ET200SP R1上搞一排CM PTP呀,走MODBUS-RTU控制变频