回复:?一台1200和一台SEW变频器PROFINET通信修改IP地址后通信会有影响吗?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22943
  • 精华

    878
  • 被关注

    1227

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-24 16:07:25

11楼

展开查看
以下是引用手机用户20240609517879在2024-12-24 15:21:02的发言 >10楼

是的,变频器是有两个网口。

我们这次组网是通过西门子的无线模块通讯的,就是主控柜有一个无线模块发射端,九台设备其实就是一模一样程序的AGV小车分别加了一个无线模块接收端(小车就一个1200和SEW变频器PN通信),

需求的确如你所说,你加粗的部分就是我这次要修改的,

我SEW变频器没有使用过,不知道能不能通过博图的网络拓扑图修改变频器IP地址后下载就可以?

如果要是还要软件才能改变频器IP地址比较麻烦,就是担心的是操作失误,把现有变频器的参数也改了,因为我仅仅需要修改变频器的IP地址而已。

以下是引用yming在2024-12-24 11:44:57的发言 >7楼:你是想将所有控制器...

引用7楼详细内容:

你是想将所有控制器和驱动设备都做在PN/IE_1一个网络下?

要是想这样,是挺麻烦的。

在PN/IO通讯中:

每一个控制器和IO设备的IP地址,只是为上电时,建立网络连接;以及以太网通讯用的。

而PN/IO通讯不需要使用IP,它使用设备名称(实际上是设备名称绑定MAC号)进行通讯。

因此,在同一网络中,要求所有控制器和IO设备(包括PN驱动器)的IP地址和设备名称均不同!

所以,你需要重新规划网络的设置,修改每一台的IP地址和设备名称

(设备名称就是那些ems和walk_motor改为ems1, walk_motor1; ems2, walk_motor2...ems9, walk_motor9)

1200用博图软件(点击端口属性,修改IP地址和设备名称;点击传送;成功后,断电重启。)

SEW用它的软件修改(也可能是可以通过面板修改。)设备名称通常是输入ASCII码。

一套一套地去做,修改完成一套没问题了,后边的就很容易了。

最后,可以将它们连接到一个交换机上。

不过,你这些都是S7-1214就一个网口,SEW变频器是两个网口么?


以下是引用手机用户20240609517879在2024-12-23 19:24:52的发言 >3楼:是一台设备中一个12...

引用3楼详细内容:

是一台设备中一个1200和一台变频器PN通讯,现在是九台设备之间通过继电器点对点防止他们相撞。

想改造程成九台设备通过过网线通讯,取消掉继电器点对点。

以下是引用yming在2024-12-23 16:16:27的发言 >2楼:继电器IO通讯是什...

引用2楼详细内容:

继电器IO通讯是什么意思?

难道不是PN/IO通讯?


组成的网络是通过网关?

西门子的博图软件修改不了SEW变频器的设置。(它的任何设置都改不了。不是一个厂家的!)

你先看看SEW的手册。常常是可以通过它上面的面板,修改IP和设备名称的。(西门子的变频器就可以通过面板修改。)

只须注意设备名称是使用ASCII码写进去的;事先查好编码。

(事先写好标签,IP地址,设备名称 都贴到每一设备上面。)

已经告诉过你了,PN/IO通讯是不使用IP地址的。(设备的IP它仅仅是建立网络时使用。)PN/IO通讯使用设备名称通讯;一旦你合并在一个网络中时,会有多个相同的设备名称,那是不行的!这些控制器(PLC)不能确定哪个IO设备(SEW变频器)是它的IO设备。

尤其是很明显,你将会是通过SEW变频器上的第二个网口将它们连接到交换机上。