你这个如果非要套上RTU协议得你自己做一个网关来实现协议转换,但似乎你也不需要啊。你的上位节点是啥?电脑还是PLC?在这个版块问,有可能是1200PLC吧,你需要加个485模块/模板(硬件),然后编程实现自由口通讯,分子泵那些ASCII通讯协议非常的讨厌,几乎每家都是自己的通讯协议,甚至同一家都有好多种ASCII或者其他(如USS)通讯协议!德国莱宝就是这样,他的USS竟然跟西门子的库不是完全兼容的!开始本胖也是用的ASCII自由口编程控制的,后来在Z版的大力支持下才勉强用1200的USS库连上了莱宝那个i系涡轮分子泵,Z版威武。