恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-19 12:41:19
4楼
目前想要实现温度的记录,但是只想要在设备运行期间来记录,其他时间不记录,比如一台电机的温度监控,这台电机在runing时才去记录温度值,电机停机后就不再记录,目前 查到的最接近的方法就是以下文章,但是实测可以启动记录,但是停不下来,有关于类似的案例或者方法吗,谢谢。https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/SmartLinesV3FAQ/SmartPanels7_6.htm
ControlSignal变量数值不发生变化的时候,就不会调用数值更改事件的函数,也不会产生记录。要理解这个数值更改事件的含义。==============================
也可以控制数据记录的启动和停止,可以参考精智屏的做法如何通过PLC变量控制开始和停止数据记录http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q7_configuration/FAQ127.html
请填写推广理由:
分享
只看
楼主