恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-20 16:12:49
16楼
斜坡45度的提拉运行,为什么要用锥形电机调速?锥形电机一般都是电葫芦的驱动应用。锥形电机的应用场合是带载频繁启停的场合。它本来就不适合变频器控制,却非要用它的短板驱动?这是什么思路呀?不太理解。
第二,就算是用锥形电机变频器调速。G120的辨识,只做静态辨识不就行了吗?反正也是V/F控制。没必要做动态辨识。如果锥形电机变频调速用的是SLVC的话,有必要吗?这就好比一个人能举100kg重物,你非要他举150kg重物。强人所难。违背规律。
最重要的是,楼主的这个应用,切合实际吗?能满足实际需求的方案有很多,但楼主的这个方案有点奇怪呢。把一个简单地问题,搞复杂了。而且钱没少花。
个见。
情况如下:我们已经做好的产品的结构跟方案都是咱们常规操作。周四的时候不知道哪里听来的风声说想换锥形试试,然后就给我拉来一台3kw电机。正好最近手头的事忙的差不多了,公司安排了就测试呗。本身锥形电机用的机会就少,测试的时候就想来论坛请教下,看看当前的技术情况下有没有实现的可能。现在简单测试完成后我已经不抱希望了。限制太多,主要是调速范围小太多了。来这里也是想听听高手们的建议,主要是来学习下。还是那句话:派给的工作不管对不对,都得做下去给出结论,拿结果去让领导决定,毕竟我们是员工。不过还是谢谢大家伙的讨论以及经验分享。尤其是兵版,任版还有Y版,经验,理论的分享。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主