回复:为什么找不到m0de这个参数呢?在哪里能找得到这个参数项啊????

zzzsunrise

  • 帖子

    431
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-21 15:02:53

1楼

第一次用这个确实可能会产生疑问,事实上MB_COMM_LOAD与Modbus_Comm_Load是两个不同版本的功能块。

你的DB块是全大写的这个块,帮助却是有小写字母的这个块。

而有小写字母的这个块的背景DB确实是有MODE参数的,参考下图。

二者的区别可以看这个找答案链接:

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_214022_1072.html

带小写字母的块 帮助和DB块:



全大写字母的块 帮助和DB块: