恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-22 23:25:08
3楼
某宝的红外线测温枪几十块钱,买个可以检测温度。
可能VF控制下输出电压谐波较多,高频运行时谐波频率更高,导致电机铜损和铁损同步增加,电机温度升高。
还有一种可能性,在110Hz时,负载扭矩未随转速升高而下降(如切削阻力恒定),电机实际功率可能超过5.5kW,导致过流发热。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主