回复:电机很热可能是什么原因?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2957
  • 精华

    32
  • 被关注

    107

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-23 04:02:57

4楼

个人观点,不一定对。电机发热一般只有两个可能性:电流过大、电流波形不对(可以理解成谐波)。

首先要看电流是否过大,如果变频器中电机的参数输入的没问题,基本上就不会过流。

其次就是波形问题了,这个比较麻烦,可以用示波器看波形,如果波形中直上直下的方波很多,其实变频器的输出基本上都是这种,会导致轴电流等问题,轴电流会引起轴承发热甚至报废,而轴承问题有可能会造成电机发热。

另外,如果电机不是变频电机(独立散热风扇),需要考虑电机的散热问题,当电机长期低于额定频率(转速)时,电机的散热不佳,所以会发热。但高于额定频率时一般无所谓。