2楼

根据您的描述,您已正确安装兼容版本的软件(TIA V19、SIMATIC NET V18、WinCC V8.0),但在WinCC变量管理器中无法找到 OPC.SimaticNET.1 条目。以下是逐步排查和解决方案:

1. 检查 SIMATIC NET OPC Server 是否正确安装并运行

确认服务状态:

S7DOS Service(SIMATIC NET核心服务)

OPC Enumerator

OPC Server

DCOM Server Process Launcher(必须运行)

按 Win + R,输入 services.msc,检查以下服务是否已启动:

若服务未运行,手动启动并设置为自动启动。

验证OPC Server注册:

打开 SIMATIC NET Configuration Console(开始菜单 → Siemens Automation → SIMATIC NET → Configuration Console)。

在左侧导航栏中,检查是否存在 OPC Server 条目,并确认 OPC.SimaticNET.1 已正确注册。

若未注册,尝试重新安装SIMATIC NET或修复安装(控制面板 → 程序和功能 → 右键选择修复)。

2. 检查 DCOM 配置(关键步骤)

启用DCOM权限:

按 Win + R,输入 dcomcnfg,打开 组件服务。

导航至:
计算机 → 我的电脑 → DCOM配置

在右侧列表中找到 OPC.SimaticNET.1,右键 → 属性。

切换到 安全 选项卡,确保所有权限(启动/激活、访问)设置为 自定义,并添加当前用户和 Everyone(临时测试)的完全控制权限。

在 标识 选项卡中,选择 交互式用户 或 此用户(指定管理员账户)。

防火墙例外:
确保防火墙允许 opcenum.exe 和 s7oiehsx.exe(SIMATIC NET OPC组件)的通信。

3. WinCC 中的 OPC 配置

手动添加OPC Server:

在浏览框中输入 OPC.SimaticNET.1 后点击 确定。

打开WinCC变量管理器,右键 → 添加新的驱动程序 → 选择 OPC.chn。

右键 OPC Groups → 系统参数 → 在弹出的OPC条目管理器中,点击 Local → 浏览服务器。

如果仍无 OPC.SimaticNET.1,尝试手动输入其ProgID:

检查WinCC与SIMATIC NET版本兼容性:
WinCC V8.0 需与 SIMATIC NET V18 的OPC DA接口兼容。若手动输入ProgID仍失败,可能需要安装补丁(联系西门子支持获取Hotfix)。

4. 重新注册 OPC 组件

以管理员身份运行CMD,执行以下命令:

bash

复制

下载

cd "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC.NET\OPC2\bin"regsvr32 s7oiehsx.dll
regsvr32 opccomn_ps.dll

重启计算机后重试。

5. 其他可能原因

权限问题:
确保当前用户为管理员组,且WinCC以管理员身份运行(右键快捷方式 → 属性 → 兼容性 → 勾选“以管理员身份运行”)。

冲突软件:
关闭杀毒软件(如360、McAfee)或第三方防火墙,避免拦截OPC通信。

SIMATIC NET配置错误:
在Configuration Console中检查是否配置了正确的CP243-1访问点(如 S7ONLINE 指向正确的网卡)。

6. 终极解决方案

如果以上步骤均无效:

完全卸载并重新安装SIMATIC NET(使用西门子官方卸载工具清理残留)。

安装时选择 自定义安装,确保勾选 OPC Server 和 S7-200 Support(CP243-1需要)。

重新启动后,再次检查DCOM配置和WinCC OPC连接。