通讯模块坏的话,检查下以下几项。

1、检查模块与背板的机械触点是否扣紧,避免震动导致接触不良;

2、检查网线/光纤接口无松动或氧化,使用替换法测试线缆是否完好;

3、测量模块供电电压是否稳定(24V DC ±5%),排除电源波动或接地不良导致的干扰;

4、检查模块周围温度是否过高,大概超过 60°C,高温可能导致模块故障;

5、附近是否存在变频器、大功率电机等干扰源,必要时为通讯线缆增加屏蔽层或磁环。