回复:starter能找到CU地址但是链接不上是为什么?

大连穆工

  • 帖子

    1608
  • 精华

    1
  • 被关注

    73

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-29 08:17:45

1楼

STARTER软件配置问题

1 项目与设备不匹配

现象:项目中的CU型号与实际硬件不一致。

验证方法:

在STARTER中检查项目配置的CU型号(如CU320-2 PN vs CU320-2 DP)。

解决:新建项目或替换为正确的GSDML文件(从官网下载)。

2 访问节点设置错误

现象:连接时提示“No response from the target system”。

验证方法:

选择正确的网卡(如“Realtek PCIe GbE → TCP/IP”)。

勾选“ISO over TCP”或“TCP/IP”协议。

在STARTER的 Accessible Nodes 中右键刷新,确认CU的MAC地址或IP是否正确。

检查PG/PC接口设置(控制面板→Set PG/PC Interface):

解决:修正PG/PC接口设置,重启STARTER。