4楼

固件与软件兼容性

1 固件版本过低

现象:STARTER提示“FW version not supported”。

验证方法:

通过CU面板或Web界面查看固件版本。

对比STARTER版本支持列表(参考西门子兼容性文档)。

解决:升级CU固件或降级STARTER版本。

2 软件许可证缺失

现象:连接时提示“License required”。

验证方法:检查STARTER许可证管理器(Automation License Manager)。

解决:安装有效的SINAMICS驱动授权(如“SINAMICS_STARTER”)。