以下是引用老兵在2025-05-01 08:03:54的发言 >68楼

你如果想长期低速运行,还真的只能调P1310,调P1311/1312都没用。

P1312只在第一次加速时有效;P1311是所有的加速过程都有效。

这两个参数只有你的电机不在低速区运行,迅速略过低速期时,才有明显的效果。


所以,如果想在低速时运行,只有P1310是正解。

而且,只要电机不发热,这个值就可以增加。

以下是引用吃瓜欧神在2025-05-01 03:48:54的发言 >65楼:提高1310的值确实可...

引用65楼详细内容:

提高1310的值确实可以打开抱闸,问题是这个值增加后,对应的运行电流也增加了。担心长时间低速运行引起过流,所以大部分调整的是1312。

以下是引用老兵在2025-04-30 20:56:02的发言 >61楼:在P1300=0,只慢慢...

引用61楼详细内容:

在P1300=0,只慢慢提高P1310试试,应该可以打开抱闸。

以下是引用吃瓜欧神在2025-04-30 15:40:36的发言 >59楼:这是测试的两种方...

引用59楼详细内容:



这是测试的两种方式(电机静态辨识后):1:图2是采用VF控制,1300=0,1310=50,1311=10,1312=30。测试结果:使能后不给转速,刹车不打开,电机电流3.9A左右。给50转,刹车打开,电流6.1A左右。逐步提转速到200-300转时,电机电流最大,8A.逐步提速,电流减小,到额定转速后电流6.4A.改变1310的值后,启动变流电话明显,测试1310=60,启动电流4.9A.其中1311参与度较小,已这次测试我认为可以不要管。1312的参与度对实验结果影响较大,测试时发现在1312值小于30的时候,效果差不读,30-50影响最大,设置50的时候,电机额定转速运行5-7秒自动停机,无故障。

2:图4时1300=19,独立电压源。在用博途设置参数时,发现只有1330这个参数可以设置,是不是与1311,1312无关?实验结果:1330设置过小,(1310,1311,1312与VF设置一致)改变频率时,输出频率按照设定变化,输出电压变化很小,此时刹车不打开,电机不转。将1330关联到R66输出频率测试。刹车可以打开,电机可以转动,但是启动时输出电流11.4A.提速时电流变大或者转速提不上去。报过流停机。

没装Starter,用博途的Trace还没弄明白怎么用,这块的图片没截取

另请教下:1300=19独立电压源咋玩啊,不知道从哪里下手。


兵版言论太过犀利了,低调,低调点大哥。作为你的迷弟,不想看到老大哥被攻击。咱们就是来一起讨论问题,解决问题,学习解决方案的。其余的可以一笑而过。回到正题,我们现在的使用环境,低速运行时间大概20秒左右,然后还有大概10几秒的零速时间。实际应用用的是11kw电机,担心的是万一换到同功率锥形,有没有风冷不确定,带载低速运行发热过大。如果后期真采用这种方案,只能花时间去不停的测试。测试温升,测试启动停止的震动等问题。