回复:6ra80 启动之后过一会报F1901

火鹤工控

  • 帖子

    42
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2017-12-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-05-19 14:47:42

19楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-05-19 14:08:47的发言 >18楼

那说明你的PLC与装置之间,是两个“地”。你的地线没起作用。


以下是引用火鹤工控在2025-05-19 11:20:24的发言 >16楼:我买了一个dp隔离器...

引用16楼详细内容:

我买了一个dp隔离器,用2根线做实验,A线什么也不加,B线上加了隔离器,运行以后,A线还是报1910,b线转了很长时间也没报,但是有个问题,无论a线b线,运行起来以后,我把plc断电,装置还在运行,不知道为什么?

但是plc一打到stop模式,马上报1910,plc断电和拔网线接头则不会报1910,过一会dp才亮红灯。

以下是引用老兵在2025-05-19 10:36:20的发言 >15楼:我认为还是程序的问...

引用15楼详细内容:

我认为还是程序的问题。

你把程序简单化为:只给控制字,只给固定速度给定。

然后运行看。

这次电路设计里面没加rfi抑制滤波器,估计也有一定的影响。