发布于 2006-04-23 22:02:25
0楼
说得没错!好比压力变送器的量程比。最大测量压力100bar,100:1的量程比能使仪表将量程调整到0~1bar一个概念。
所以没有理由相信,小于3.3pf是不能测量的。只是小于3.3pf的满量程是不能够的。当然你还能选择不同的变送器。有330pf的,还有6600pf的。
调小了满量程,精度当然影响很大!所以要求测量的零点电容和满度电容的差值越大,精度就越高。必要时,采用静态管缩小接地电极和测量电极的间距来增大电容差值。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn