quote:以下是引用101中狗在2006-09-25 16:59:57的发言:
如果是226的话,EM253可以接7个,一点问题都没有。选型的时候(226cpu)只要有一个模拟量模块。226就可以加7个模块(正常情况下)。不用考虑5V的供电问题。EM253需要的背板总线电流(5V)为190毫安是根本不可能的

你不是把253看成是235了吧?