嘿嘿嘿,伊默小弟,很投入嘛。看帖后情不自禁的笑了。
首先,我感觉你的工作很顺利,它表现在P1910=3能够通过。如果按照西门子工程师给出的推荐优化方法,这是很好的事情,MM440的SLVC方式推荐使用自动识别的方法来做。我的那篇发言,是实在做不成功,无奈之举。我现在的情况是能自动识别通过的,一律自动识别通过,实在过不去的,才手动干预。
你说得没错,自动识别磁化曲线的时候,改变的磁化曲线参数微乎其微。这个我也注意了。另外维修级的参数想改它,需要两个条件才行。其一是P0003=4,其二是P3950(好像是这个参数,我手册没在身边),这个参数,西门子不公开,但是你可以咨询西门子的技术支持,请求提供试试看。还有一种办法,不需要密码,就是借助DRIVEMONITOR,在一个标准的文件里的离线状态下,可以修改所有的参数,这样先把你的4级参数设置好,然后进入在线状态,将你修改的文件传入装置,应该是OK的。我记得有个网友这样提示过。因为我修改4级参数是有授权密码的,所以这一点没做过测试。你不妨试一试。
需要提醒的是,西门子的维修工程师在矢量控制调试指南里强调。动4级参数,一定要专业人员操作,以避免造成设备和人身事故的发生。
关于那个调试指南,我最初获得的是一个英文资料,现在在网上课堂里改为中文资料了,不妨去看看,或者到英文的网站去找找。我在这里贴出来过,但不知沉到哪里去了。也需要潜水去找。