0楼
三年前做过这种项目了,呵呵.一般都是小区的恒压供水,或者水厂的供水. 其实想要真正实现多泵轮询,还是挺麻烦的. 我记得当时我是用移位指令实现的. 但是我觉得还是实现得不够好. 比如小区供水常见的都是三大泵+一小泵. 而且按我们当时做法,四台台都需要实现变频调节: 先启动小泵变频-->频率上限定时-->定时到后关闭小泵,启动一台大泵变频-->频率上限定时--->将大泵切换到工频同时启动小泵变频.....如此递增,期间要顾及到大泵的运行时间轮换,启动顺序, 故障退出,晚间休眠.... 可以说想要较完美地实现这些功能不是一件容易的事. 现在很多做这种供水的,一般都是较简化了,说起来也就是“能用”!但是真正用得好,这又是一回事了。