报警信息是:25000 y轴主动编码器硬件错误
该故障属于偶然现象,每次y轴停止的位置也不固定,通过手动转动丝杠可以暂时解决这个问题,但一段时间以后又会出现这个问题,请大家帮忙分析一下会是那方面的问题。
机床是武重的x2425 6米龙门铣,系统是840D,y轴是全闭环。
25000 轴 %1 主动编码器硬件出错
参数:
说明: 当前有效的位置实际值编码器的信号(接口信号 DB31-48,DBX1.5=1 或 DBX1.6= 1)
丢失,没有相同相位或者表现出接地/短路迹象。
该警报可以改编在 MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY(通道未准备就绪)中。
反应: - BAG 没有准备就绪。
- 通道没有准备就
- 如果导致发生报警的是一 单个轴,则报警仅对这一轴 有效(不影响
组)。
- 通道没有准备就
- NC 启动禁止。
- 报 NC 停止。
- NC 转换为跟踪模式。
- 报警显
- 已设置接口信
- 该通道中的坐标轴重新回参考
处理: 请通知授权的人员/服务部门。检查测量电路插头的接触是否良好。检查编码器信号;如
果发现故障,则更换编码器。
程序继续: 关闭 /打开系统。