今天现场调试突然出现一个特奇怪的问题!解决不了!
问题是这样的:PLC为S7-300,上位机组态软件WINCC,用CP5611,MPI进行通讯.操作系统为WIN2000,操作系统有备份(C盘备份)随时可以恢复系统.由于怀疑工控机中毒(我的移动硬盘上有病毒,是隐藏移动硬盘上的文件的一种病毒,我在工控机上用过我的移动硬盘),我用GOST恢复系统,当我用GOST还原系统时,还原完成时提示系统恢复成功,然后系统自动重启,重启后进入不了系统,计算机蓝屏,我只能手动重启能顺利进入系统,然后激活WINCC项目,当WINCC激活运行一段时间后工控机无故重启,重启后只要一激活WINCC工控机就重启.(可以确定我备份的操作系统没有问题,因为我在备份系统时确定系统内无病毒),没办法再重启,重启几次后,WINCC可以激活但通讯却短啦,在控制面板中,SET PC/PG的窗口中进行诊断,硬件诊断OK,软件诊断报错(中文意思:硬件已有指定值)没办法只能在恢复系统,完成后仍提示恢复成功,要求重启,但仍蓝屏,进入不了系统,手动重启,进入系统,到控制面板中SET PC/PG的窗口中进行诊断,只要一诊断计算机就自动重启.真晕!再恢复系统.仍是,自动重启出现蓝屏,手动重启几如系统. 然后打开计算机,将CP5611卡拔下,再插上,试两次,竟然又通讯上了,不知道还会不会再有问题.由于我也不太清楚问题出现在哪,所以拿到论坛上请高手帮忙看看.是计算机中毒啦,还是硬件问题(CP5611,工控机)?能确定的是通讯电缆没问题?
请高手帮帮我!