1. 系统主要动力设备

序号 名称 规格型号 单位 数量
1 调节池提升潜污泵 0.75KW 台 2(1用1备)
2 MBR池自吸泵 0.5KW 台 2(1用1备)
3 MBR池回流泵 0.75KW 台 2(1用1备)
4 鼓风机 2.2KW 台 2(1用1备)
5 计量泵 40W 台 1
6 风机间潜污排水泵 0.75KW 台 1

2. 工作过程
① 调节池提升泵由液位计控制其工作,高启低停,两台泵交替工作,每4h切换一次。
② MBR池自吸泵由液位计控制其工作,高启低停,两台泵交替工作,单台泵累计工作4h后切换一次;另外,自吸泵每工作2h需停机3~5min,然后再启动继续工作。
③ MBR池回流泵与自吸泵联动工作,两台回流泵交替工作,每4h切换一次;但在自吸泵抽停的几分钟内,回流泵最好不停机(如果从技术上实现有困难,或因此增加费用较多,那就不必考虑这项要求了)。
④ 鼓风机与自吸泵联动工作,但在自吸泵抽停期内风机继续工作,最好不停机(如果从技术上实现有困难,或因此增加费用较多,那就不必考虑这项要求了);两台风机交替工作,每4h切换一次。
⑤ 消毒剂加药计量泵与自吸泵联动工作。
⑥ 风机间内潜污排水泵由液位计控制自动运行。
⑦ 调节池提升泵兼做调节池泄空泵,泄空时手动操作,但低液位自动保护。
⑧ MBR池回流泵兼做MBR池泄空泵和排泥泵,泄空和排泥时手动操作,但低液位自动保护。