以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2007-12-26 11:10:16
请问各位高手,自由功能块中的P2889和P2890中可以设定固定值,是以百分比的形式设定的,那么这个百分比是以什么值作为基准的。多谢!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=390720&b_id=10&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的


只看楼主 只看精华 2007-12-26 13:14:40
所有输入、输出(0-10V,0-20mA,频率、电流、电压等等)在内部都以百分比表示(例如4000Hex=100%)具体值在P2000、P2001等处定义100%=4000Hex,计算就可以用这些固定数相乘等等,但也隐含自动转换。
你试一下就明白了。很好用的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的


只看楼主 只看精华 2007-12-26 16:09:53
多谢斑竹指教!还想请教斑竹一个恒压供水的问题,用两个440拖动两个水泵供水,给定压力信号相同,反馈信是同一个压力传感器,两套系统单独工作或同时工作都应该没问题。现在想在起动时先让一套系统工作,当一套系统不能满足压力要求,第二套系统投入。我的思路是在先起动的变频器中通过比较给定和反馈的差值,当差值在一定的时间内不能减小的话第二套系统投入。但带来的问题是:第二套系统投入后水压达到设定值后给定和反馈的差值减小,第二套系统又会停止工作...这样可能会使第二套系统周期性工作。系统没有PLC,上述想法想通过变频器中的自由功能块实现。还请斑竹指点!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的


只看楼主 只看精华 2007-12-26 17:59:28
哎呀,恒压供水应该使用MM430,它内置了这些功能(就是专为泵、风机类设计的)。当然MM440也可以做到。
我不是专业做恒压供水的。原来版主海哥是做这个的,你可以翻翻他的帖子,我记得包括压力PID的系数设定都有。
这个论坛只要仔细搜索,好用的东西多多。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的


只看楼主 只看精华 2007-12-26 18:23:07
不用PLC是完全可以的。但是不应该是压差来决定,应该是第一台达到比较频率(不是那个最大频率)后,继电器输出启动第二台变频器,同时要锁住第一台的继电器,直到第一台的频率降低到最低值再停止继电器输出(停止第二台)。在这个过程中,第一台的PID一直工作保持恒压。第二台只是固定频率。
我觉得思路应该是这样的,你说呢?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的


只看楼主 只看精华 2007-12-26 21:58:56
多谢y斑竹!刚才我搜了一下海哥的帖子,很有收获,其中k斑竹的一段话我认为可行:“比如采用“自由功能块”搭一个监控电路,当实际频率达到最大值,而此时的管路压力未达到设定值时,监控电路输出开关量,闭合附加水泵投入工作。反之,关闭附加泵。”还请各位指教!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的
精华帖


只看楼主 只看精华 2007-12-26 22:58:00
根据k斑竹的意思,我认为采用两个比较器加一个触发器可满足要求。两个比较器用于限定第二套变频器运行的频率,两个比较器的输出控制触发器的置位复位,触发器的输出通过开关量输出端子控制继电器,由继电器控制第二套系统的启停。还望斑竹指教,多谢!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的


只看楼主 只看精华 2007-12-27 00:43:43
我想只要实际频率到达最大值就可以启动第二台,不用去考虑管路压力未达到设定值的问题,因为第一台是PID调节,它会在第二台启动过程中自动降低频率保持恒压。主要是第二台的频率设定应该比第一台要低一点(供水量)或第一台的频率要高一点,不然又切换回来了。你说呢?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的
精华帖


只看楼主 只看精华 2007-12-27 09:51:40
两套系统都是PID调节,第一套系统为主,第二套系统为辅,先投入第一套系统运行,监测第一套系统的实际频率,当频率到达最大值就可以启动第二台,两套系统投入后,运行频率频率会下降。当供水量减小时,运行频率会很低,这时第一套系统的实际频率监测也很小,当小到设定值后关闭第二套系统。这样,可以通过监测第一套系统的实际频率来判断系统的压力,从而决定是否投入第二套系统。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2007-12-27 16:36:53
也行。不过如果你有条件,可以试试两台都用PID调节方案压力稳定,还是一台PID调节,一台固定频率方案压力稳定。
很期待结果。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2007-12-27 20:23:34
下个月调试,到时候试试.多谢斑竹指教!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2007-12-28 10:11:14
还有两个问题请教斑竹:
1.采用数字输入进行固定频率设定时,P0701=15或16,此时DI1直接选择固定频率一(即P1001中设定的频率);那么如果再设定P0702=15或16,DI2选择的是P1001还是P1002中设定的频率。
2.采用PID-MOP方式设定PID给定值时,是不是直接使P2240=X(目标压力占传感器量程的X%)即可,也就是变频器直接用P2240中X作设定值,变频器启动时还需不需要操作电动电位计。
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2007-12-28 18:37:41
1、具体的选择请看P1001参数的说明,(仔细的看看表格和下面的图,就明白了)。可以这样认为:Din2激活后,存放在P1002中的频率被加到设定频率总和中。你用P0701=15、16是简单设置(自动帮助你设置相关参数),但有的时候需要设定=99,直接用BiCo互联,那样更可靠。
2、MOP是内部的一个电动电位器(模拟电位器的功能),你可以直接在P2235、P2236定义由什么控制MOP输出增加/减少。这个MOP也可以作为PID的设定值(任何需要的设定。提示:用数字改变模拟量的方法)。你还要关注P2231要不要保存MOP数值,否则断电就没了。如果设成1,就记住了设定值。
此外,正如你想的,P2240的%将会和反馈%比较后做PID调整。
还有,提醒你好好搜索一下,PID的设定值、反馈值、增益值是有限制的,看看“网上课堂”的说明。(大全上没来得及包括进去)!!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2008-01-03 16:14:36
继续请教斑竹:量值信号互联时,CO为浮点数,CI为U32-无符号数,当CO为正值时应该没有问题,当CO为负值时会不会出现问题,请斑竹指教,多谢!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2008-01-03 17:36:33
不会出现这种情况的。所有的数据类型U32都是互联指令参数。它只能接受互联的通道。因此该通道是否传送浮点,还是位,都无关。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2008-01-03 23:35:58
目前我还没拿到变频器进行试验,现在向斑竹请教只是想作好准备。如果我想用比较器比较变频器的实际运行频率是否到达最大值,变频器的实际运行频率r0021的数据类型为浮点数,而比较器的输入P2885为U32-无符号数,我在DriveMonitor离线情况下设置时,P2285是可以连接r0021的,那么实际在线设置时是不是也可以呢,多谢斑竹!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2008-01-04 00:45:48
没问题。比较器的两个输入接两个浮点类型的参数(U32表示),比较结果是1/0。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2008-01-11 19:19:14
再次请教斑竹,采用PID-MOP方式设定PID给定值时(P2240),P1000(选择频率给定值)是如何设定的,是选1还是3,还是选0,多谢!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2008-01-11 20:04:01
请看看P2200(使能PID)的参数说明。意思很明确:和P1000无关。
引用手册:
设定本参数为 1 时,P1120 和 P1121 中设定的常规斜坡时间以及常规的频率设定值即自动被禁止。
但是,在 OFF1 或 OFF3 命令之后,变频器的输出频率将按 P1121 (若为OFF3,则是 P1135) 的斜坡时间下降到“0”。
PID 设定值的信号源由 P2253 选定。PID 设定值和 PID 反馈信号均以 [%] 值表示,(而不是 [Hz])。PID 控制器的输出也以 [%] 值表示,然后在PID 功能投入时根据 P2000 的基准频率规格化为 [Hz]。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8571
发帖数: 1442
精华帖: 16
回复:以[%]表示的固定设定值是以什么基准值作为参考的(恒压供水讨论)


只看楼主 只看精华 2008-01-11 21:01:56
我以前也看了一下图1200,确如斑竹所说,只是不敢确定。多谢斑竹指点。
 