quote:以下是引用jari在2008-05-22 09:27:50的发言:
485通讯的PLC模块地址(比如说CP340)是在PLC组态时设的,不是在程序里设;当然也要知道PLC的地址呀,不然你设冲突了怎摸办。
485通讯是主从方式,由主站负责通讯,从站间通讯要通过主站中转。
我明白了,在硬件组态中组态了CP340后,它有个地址I是288~303,那跟它通讯的485设备地址应该定义为288,289,290...这样对吧?然后对应的LADDR地址就是每台设备的地址,w#16#120,W#16#121,W#16#122..对吗?